> > > > > > > > 제가 포맥스 동물장에 50W 적외선 램프 2개를 달았는데 좌측은 작은 램프로 상시 점등되게 해놓았고 우측은 큰 램프로 온도가 떨어질때마다 재점등하는 식으로 사용하고 있습니다! 그런데 목표 온도를 32도로 설정했을때 온도가 떨어진 상태에서는 온도 보정을 위해 바로 작동이 되는게 맞는데 목표 온도에 도달했는데도 계속 온도가 올라가더라구요... 더이상 온도가 오르지 않게 하려면 어떻게 조치하는게 좋을까요?? 계속 지켜보니 40도까지 오를듯합니다ㅜ > > > > > > 먼저 출력 모드 확인 해주세요 C인지 H 인지 확인후 히터 작동시 H 로 모두 변경 해주십시요 (냉각기 사용시 C) > 출력 편자와 지연시간은 출고 값으로 맞춰주십시요 > 위 사항대로 맞춰 놓으시면 설정온도 32도 이하 31도일때 히터작동이 됩니다 출력이 off되며 히터 특성상 잔열감은 있기에 2도 정도 현재온도가 상승 할 수 있습니다 > >