본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.





OKE-6710CF 동작 온도, 지연시간 문의

페이지 정보

작성자 권동욱 댓글 0건 조회 405회 작성일 22-04-22 16:49

본문

안녕하세요?

저희는 통신장비 회사로써, 주로 귀사의 OKE-2020를 구입해서 19인치 표준랙에 장착하도록 19인치 브라켓에 장착하여 저희통신장비용 표준랙에 설치하여 냉각팬 구동용으로 사용해왔습니다.
이번에는 옥외함체에 사용하려고 벽걸이형 냉각용인 OKE-6710CF를 구입했습니다.

구입후 테스트 결과 아래와 같이 두가지 의문점이 있어서 문의 드립니다.
1. 냉동부하 구동이 ON되기 위해서는 세팅온도보다 1도가 더 높아져야 비로소 냉동 Led 램프가 깜빡이기 시작합니다.
  원래 세팅온도보다 1도 더 높아져야 ON이 시작되는 게 맞는지요?
  저희는 온도상승시 세팅온도에서 바로 냉동Led가 깜빡이는 걸로 알고 있었습니다. (설명서 어디에도 1도 더 높아야한다는 설명이 없네요)
  온도가 내려가서 OFF될 떄는 세팅온도에서 정확히 OFF가 되고 있습니다.

2. 출력지연시간 1분 고정형이라고 하는데, 저희가 측정한 결과는 거의 2분인 1분53초 정도 후에야 냉동 Led가 깜빡임에서 고정상태로 ON되고 부하에 전원이 공급되는데, 지연시간이 고정 2분인가요?
  저희는 출력지연시간이 0분(바로 ON되는것) 이면 좋겠는데, 고정형은 0분은 없고 1분만 있어서 OKE-6710CF를 구입했는데, 2분이나 지연이 되면 너무 오랜시간 지연이 되거든요.
  샘플로 2대를 구입했는데 2대 모두가 1분53~1분55초 지연으로 나옵니다.
    1분 정도의 지연으로 바꿀수 있나요? 1분 +/- 20초 정도는 괜찮습니다.

감사합니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.












업체명 : 세원오케이   본사 : 경남 김해시 진례면 테크노밸리길 188-31   TEL : 055-345-6555 / FAX : 055-345-2555 / 대표이사 : 허춘옥
Copyright ⓒ 2010 SEWON OKE CO., LTD All rights reserved.